Страница 9 из 13

Re: Система кондиционирования - полная теория, описание работы

Добавлено: Пн июн 16, 2025 1:23 pm
morskoj

Воздух в системе

Воздух в системе
Воздух в системе
Screenshot_70.jpg (270.69 КБ) 22590 просмотров

Симптом: недостаточное охлаждение.
Диагностика: трубопровод низкого давления теплый или горячий. Значение высокого давления на 1 бар выше давления насыщения, соответствующего температуре на выходе из конденсатора.
Возможная причина: воздух в системе.
Устранение: опорожнить и отвакуумировать систему, испытать на утечки и заправить хладагентом.


Re: Система кондиционирования - полная теория, описание работы

Добавлено: Пн июн 16, 2025 1:24 pm
morskoj

Засорение осушителя

Засорение осушителя
Засорение осушителя
Screenshot_71.jpg (268.08 КБ) 22586 просмотров

Симптом: недостаточное охлаждение.
Диагностика: низкие значения высокого и низкого давления, и разница температуры на входе и выходе осушителя превышает 5С. Труба после осушителя может обмерзать.
Возможная причина: осушитель засорен.
Устранение: заменить осушитель.


Re: Система кондиционирования - полная теория, описание работы

Добавлено: Пн июн 16, 2025 1:24 pm
morskoj

ТРВ заедает в закрытом положении

ТРВ заедает в закрытом положении
ТРВ заедает в закрытом положении
Screenshot_72.jpg (270.5 КБ) 22583 просмотра

Симптом: приточный воздух — прохладный, терморегулирующий вентиль — покрыт конденсатом или инеем.
Диагностика: ТРВ заклинил в закрытом положении, забит сетчатый фильтр, неисправность термобаллона ТРВ.
Устранение и проверка: если выход ТРВ холодный на ощупь, сделать следующее: установить кондиционер на максимальную холодопроизводительность и включить его. Распылить жидкий хладагент на головку или капиллярную трубку ТРВ. Отметить показание манометра низкого давления. Манометр низкого давления должен показать вакуум.

ПРИМЕЧАНИЕ: данная проверка невозможна на автомобилях, на которых нет доступа к ТРВ или капиллярной трубке! Если манометр низкого давления показал вакуум, согреть мембранную камеру ТРВ рукой, затем повторить пункт (b) проверки.
С внешней уравнительной линией. Если проверка ТРВ выявила его нормальную работу, очистите контактные поверхности термобаллона и трубы на выходе из испарителя. Если выход ТРВ покрыт конденсатом или инеем, сделать следующее: удалить хладагент из системы, отсоединить трубу от входа ТРВ, извлечь и осмотреть сетчатый фильтр, очистить сетчатый фильтр, установить на место, подсоединить трубу к ТРВ. Продолжить процедуру устранения неисправности. Если проверка ТРВ выявила его неисправность, сделать следующее: заменить ТРВ, затем продолжить процедуру устранения неисправности.


Re: Система кондиционирования - полная теория, описание работы

Добавлено: Пн июн 16, 2025 1:25 pm
morskoj

ТРВ заедает в открытом положении

ТРВ заедает в открытом положении
ТРВ заедает в открытом положении
Screenshot_73.jpg (268.02 КБ) 22581 просмотр

Симптомы: недостаточное охлаждение, испаритель — покрыт конденсатом или инеем.
Диагностика: проверить, не заедает ли ТРВ в открытом положении, а также правильность монтажа термобаллона следующим образом: установить кондиционер на максимальную холодопроизводительность и включить его. Распылить жидкий хладагент на головку или капиллярную трубку ТРВ. Отметить показание манометра низкого давления. Манометр низкого давления должен показать вакуум. Если манометр низкого давления показал вакуум, согреть мембранную камеру ТРВ рукой, затем повторить пункт проверки.
С внешней уравнительной линией. Если проверка ТРВ выявила его нормальную работу, очистите контактные поверхности термобаллона и трубы на выходе из испарителя.
Устранение: если проверка ТРВ выявила его неисправность, сделать следующее: удалить хладагент из системы, заменить ТРВ, убедиться, что все контакты очищены и надежны. Отвакуумировать систему, заправить хладагент, затем проверить работу системы.


Re: Система кондиционирования - полная теория, описание работы

Добавлено: Пн июн 16, 2025 1:26 pm
morskoj

Неисправность конденсатора или избыток хладагента

Неисправность конденсатора или избыток хладагента
Неисправность конденсатора или избыток хладагента
Screenshot_74.jpg (270.3 КБ) 22546 просмотров

Симптом: недостаточное охлаждение, линии высокого давления — очень горячие.
Диагностика: сечение конденсатора для прохода воздуха засорено или неисправен вентилятор.
Если линия всасывания компрессора обмерзает, возможно, в системе содержится избыток хладагента.
Устранение: проверить, нет ли провисания или износа ремня привода вентилятора, что может быть причиной недостаточного расхода воздуха, охлаждающего конденсатор. Проверить вентилятор системы охлаждения (вязкостного и электрического типа).
Осмотреть конденсатор на предмет засорения воздушных каналов или других препятствий для прохода воздуха через конденсатор. Убедиться, что конденсатор и радиатор устано-влены с необходимым зазором. Убедиться в нормальной работе вентилятора охлаждения. Убедиться в том, что пробка радиатора соответствующего типа и работает нормально. После выполнения вышеописанных проверок включить систему и проверить ее работу.
ЕСЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ НЕ УСТРАНЕНА. При помощи системы эвакуации: эвакуировать хладагент только для определения его количества или проверить отсутствие избытка хладагента в системе и устранить следующим образом: удалять хладагент из системы, пока и высокое и низкое давление не упадут ниже нормы. Добавить хладагент, чтобы оба значения давления пришли в норму, затем добавить еще 50-100 г.Включить систему и проверить ее работу.
ЕСЛИ МАНОМЕТРЫ ВСЕ ЕЩЕ ПОКАЗЫВАЮТ ВЫСОКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Демонтировать конденсатор и убедиться, что каналы для прохода хладагента свободны, либо заменить конденсатор. Заменить ресивер-осушитель, опорожнить систему, заправить систему и проверить ее работу.


Re: Система кондиционирования - полная теория, описание работы

Добавлено: Пн июн 16, 2025 1:26 pm
morskoj

Неисправность компрессора

Неисправность компрессора
Неисправность компрессора
Screenshot_75.jpg (265.74 КБ) 22545 просмотров

Симптом: недостаточное охлаждение.
Диагностика: высокое значение низкого давления и низкое значение высокого давления. Возможно обмерзание линии низкого давления, шум при работе компрессора, возможна поломка внутреннего клапана
Устранение: отремонтировать / заменить компрессор.
ПРИМЕЧАНИЕ: если в этом состоянии компрессор не издает шума, причиной неисправ-ности может быть недостаточное натяжение или износ приводного ремня.


Re: Система кондиционирования - полная теория, описание работы

Добавлено: Пн июн 16, 2025 1:27 pm
morskoj

Специнструмент и приспособления

Специнструмент и приспособления
Специнструмент и приспособления
Screenshot_76.jpg (204.9 КБ) 22971 просмотр

Вот некоторые специальные инструменты в качестве примера того, что профессиональный сервис нуждается в специнструменте.


Re: Система кондиционирования - полная теория, описание работы

Добавлено: Пн июн 16, 2025 1:27 pm
morskoj

Демонтаж шкива и электромагнитной муфты

Демонтаж шкива и электромагнитной муфты
Демонтаж шкива и электромагнитной муфты
Screenshot_77.jpg (280.78 КБ) 22969 просмотров
Демонтаж втулки и шкива электромагнитной муфты является примером выполнения операции с использованием специнструмента.
См. Руководство по ремонту для правильного проведения ремонта и использования инструмента.